我们厂里的110KV 25MVAR 的主变,一直存在油温偏高的迹象(最高达到86摄氏度),在运行3年后,对变压器油做了成分分析,结果表明:烃类总含量超过了要求的13倍(乙炔没有增加)。请教各位:我们的主变可能存在什么问题?是否需要大修或者更换主变?谢谢

我们厂里的110KV 25MVAR 的主变,一直存在油温偏高的迹象(最高达到86摄氏度),在运行3年后,对变压器油做了成分分析,结果表明:烃类总含量超过了要求的13倍(乙炔没有增加)。请教各位:我们的主变可能存在什么问题?是否需要大修或者更换主变?谢谢
免费打赏
jxxfcdg
2006年06月03日 15:36:10
2楼
油的电气强度是多少?
油介损试验做过没有?
油的粘度是多少?
油的流动性是否满足要求?
变压器的直流电阻是否平衡?
变压器的介损是多少?有无超标?
变压器的泄漏电流是多少?有无超标?
何种冷却方式?
散热好不好?
散热器阀门是否全部已打开?
最高温度时是否为最高负荷?
温度是否随负荷的变化而变化?
变压器是何年出厂?投运多少年?有无大修过?

个人观点:
满负荷时,上层油温达到86摄氏度并不算什么。
我公司主变过负荷10%时,用肉眼透过散热器上部空气看到的物体明显扭曲变形,温度为91摄氏度。
回复
youyuwen1
2006年06月08日 00:21:34
3楼
哦哦 看来我们的主变还是可以用的啊