百级房循环风的处理
wukejiedu
wukejiedu Lv.2
2006年06月02日 14:34:42
只看楼主

有一个10平方米的百级房设计思路如下,请各位大侠提出宝贵意见!吊顶高度为2.5米,顶部满布高效两侧回风,高效之上是用彩板制作的一个大的静压箱.首先,选用了一台12000风量750Pa的循环风箱作为百级房的自净循环,另外造用1200风量450Pa制冷量为8kw的空调柜直接向大的静压箱供冷气(有1000风量的回风).请问各位,这种送风方式有何不好之处呢?

有一个10平方米的百级房设计思路如下,请各位大侠提出宝贵意见!
吊顶高度为2.5米,顶部满布高效两侧回风,高效之上是用彩板制作的一个大的静压箱.首先,选用了一台12000风量750Pa的循环风箱作为百级房的自净循环,另外造用1200风量450Pa制冷量为8kw的空调柜直接向大的静压箱供冷气(有1000风量的回风).请问各位,这种送风方式有何不好之处呢?
免费打赏
zoulong526
2006年06月02日 16:00:57
2楼
这样应该很难达到百级,你应该用地板回风才能达到层流效果!
回复
vincent_nk
2006年06月02日 16:19:47
3楼
初效和中效在什么地方?
两侧回风一样可以达到百级的。
回复
wukejiedu
2006年06月02日 17:56:24
4楼
循环风柜和空调柜都有初、中效的。主要在两路风同时送进一个大静压箱有没问题?
回复
jian2194
2006年06月03日 13:44:32
5楼
顶部满布高效 ? 你是用 液槽龙骨吗?
两路风同时送进一个大静压箱: 循环风箱12000风量750Pa 空调柜 1200风量450Pa 450Pa<750Pa 空调柜能吹出风来吗? 能也可能风量很小把。
循环风箱 里面的配置是什么? 有表冷段吗?
有1000风量的回风). ? 那么新风是有200 还是有1200?
回复

相关推荐