地下室内走道的排烟及排风问题探讨(附图)
qiaobin321
qiaobin321 Lv.7
2011年07月26日 20:57:13
来自于通风排烟
只看楼主

地下一层层高为3.000m,有一个内走道,需要做排烟和排风,在算排烟量的时候,如果按照面积(31.5㎡)×60m3/㎡·h的话,排烟量才1890m3/h,要按照换气次数的话就更小了,而规范要求担负一个防烟分区的单台风机风量不小于7200m3/h,这差别也太大了。那么就只能遵照规范选风机了,补风量就按照排烟量的80%算(不知道对否)。平时的排风量也不知道如何确定?

2011年07月31日 17:54:55
22楼
4楼得说的对,要看走道两边房间门是不是防火门。
回复
tback
2011年08月02日 09:23:32
23楼
新人来这里求教经验 感谢大家分享宝贵经验 不过弱弱的问下什么是戊类
回复
jjx0710
2011年08月02日 09:29:03
24楼
xuexile!
回复
horsefzh
2011年08月02日 17:34:06
25楼
如果采用双速风机,平时排风着火时排烟,那配电房设置排风同时兼排烟有什么问题吗?
回复
horsefzh
2011年08月02日 17:38:45
26楼
地下室如果没有人是不是还需要补风?
回复
w562696083
2011年08月03日 11:27:30
27楼
按照图上所显示储藏室门为M-1,M-2...这些都是普通门,排烟的话要考虑进去的。