地下一层层高为3.000m,有一个内走道,需要做排烟和排风,在算排烟量的时候,如果按照面积(31.5㎡)×60m3/㎡·h的话,排烟量才1890m3/h,要按照换气次数的话就更小了,而规范要求担负一个防烟分区的单台风机风量不小于7200m3/h,这差别也太大了。那么就只能遵照规范选风机了,补风量就按照排烟量的80%算(不知道对否)。平时的排风量也不知道如何确定?

liqiang198906
2014年06月24日 10:48:46
32楼
学习了。挺好
回复
陆耀
2014年06月24日 12:48:49
33楼
你这房间都没外窗,不管是不是防火门都得算上
回复
limaolv2
2014年08月14日 13:32:43
34楼
昨天刚参加过一个消防验收,里面也涉及到内走道的问题,确实防火门的设置很重要,需要考虑。共同学习