外砖墙顶设240*300圈梁,为什么在PM结构计算中会出现外墙与楼板连接为铰接,急于知道!请大家帮忙!
外砖墙顶设240*300圈梁,为什么在PM结构计算中会出现外墙与楼板连接为铰接,急于知道!请大家帮忙!
2楼
也可定义成固接。其实是在固接与铰接之间。
回复
3楼
我们一般把这样的部位定为铰接!
试问圈梁是按照构造配置的
一般不让它作为受力的构件计算!
回复
4楼
铰接
回复
5楼
边跨部位,应为铰接,圈梁只是构造
回复
6楼
应该是铰接,圈梁得作用是防止地基不均匀沉降,引起墙体裂缝,保持结构的整体性,和构造柱一样不参与结构的计算,起构造作用。所以应为铰接。而且在砖混结构中,在SATWE中第一项:接PM生成SATWE数据中 2 特殊结构补充定义中也要把圈梁与框架梁连接处改成铰接。
回复
7楼
铰接与固接,其实是计算时对实际问题的一种简化,是一种理想化的支座形式,要真正准确地判别到底是铰接还是固接,牵涉到材料力学的范畴,亦即需计算比较圈梁的抗扭线刚度与楼板的抗弯线刚度的大小,但实际操作中一般没必要这样计算,而是认为圈梁对楼板的转动无约束作用,即铰接形式.明白了么?
回复