请教一下:无功补偿对有功电度表的读数有无影响
a-diver
a-diver Lv.7
2006年06月02日 12:03:59
只看楼主

原贴见 http://co.163.com/forum/content/219_363295_1.htm疑问一直没得到解决,请大家帮忙看一下?

原贴见 http://co.163.com/forum/content/219_363295_1.htm
疑问一直没得到解决,请大家帮忙看一下?
hkshaochanggen
2006年06月02日 12:27:34
2楼
原帖中的答案已经很清楚
回复
a-diver
2006年06月02日 12:32:27
3楼
答案清楚,但理由还未明白。
回复
fitman
2006年06月02日 14:18:57
4楼
楼主最好先弄清楚电度表的原理。我们所用的有功电度表设计时就决定了只能检测有功电流,即不管流入电度表的电流有多大,起作用的只是与电压同相位的电流分量(即有功电流)。由于无功补偿令电流减小的是无功电流,有功电流是不变的(不考虑损耗)。因此前后两个电度表的读数是一样的。
回复
jxbamboo
2006年06月02日 14:28:05
5楼
同意原贴10楼的观点,其实产功P=UI是建立在相位角相同前提下,否则要取其有功电流而不是总电流即要*COS
回复
jxbamboo
2006年06月02日 14:31:40
6楼
4楼的弟兄解释的很细,电度表已经自行提取了有功电流分量,而楼主没有
回复
a-diver
2006年06月02日 18:01:14
7楼
看了四楼的解释,似乎明白了一点儿。还需要思考一下。希望继续关注。