2楼
看看这个可以吗
回复
3楼
还有这个,该部分图纸为老式的继电器接线,非现今的广州智能、江苏国瑞等自动化厂家微机同期装置图
回复
4楼
有一个问题两台发电机并联
需要测同期 那么他是哪一台为基准呢不可能两台互测啊(那样就乱了)
回复
5楼
可以互为基准啊。
回复
6楼
我觉得不可取 那样会乱掉 互为基准就谁也不是基准
就象排队一样
回复
7楼
都是以电网的为基准,你两台机组同期,一定有一台已经并网了。
都没有并网,两台测量同期还有什么意思
回复
8楼
楼上 只有电网停电时发电机才投入
电网停了怎么拿来做参考?
回复
9楼
谢谢了。、
回复
10楼
说得没错,确实是互为基准.