求教发电机组与市电切换问题!
jin44324
jin44324 Lv.2
2011年07月26日 14:31:51
只看楼主

10KV双电源进线供电,一路主供,一路备用,设置连锁,手动切换。配电房与柴油机组房相隔200米左右,柴油机房150KW,配置2台低压柜市电失电时带重要负荷,与配电房低压柜两路出线至末端双电源切换配电箱。请问柴油机组自动切换该如何配置?设计时是否说明柴油机组在2路10KV电源均失电时(主供断电,合备供也无电时机组自动启动),并且机组主断路器与变压器主进线断路器是否应有连锁装置?应该如何配置,请教各位大侠,谢谢

2011年07月26日 14:40:45
2楼
高手们帮忙解答一下啊,谢谢
回复
电气人
2011年08月20日 10:47:41
3楼
我也想知道
回复
hq88864658
2011年08月22日 16:07:00
4楼
回复
john_liu_1997
2013年06月04日 09:14:36
5楼
从介绍上看柴油发电机是低压400V的发电机组,所以它与市电互投的方式如下:
当变压器输出的两路电源都没有电的情况下,自动断开变压器输出主开关,同时给柴油发电机启动信号,在确认变压器输出主开关已经断开,且柴油发电机已经稳定运行时,在闭合柴油发电机向抵押母线供电的开关,此开关应与变压器输出主开关进行联锁,只有当两个开关均断开的情况下,才能闭合本开关。
回复
zxr2625
2013年06月04日 22:25:18
6楼
john_liu_1997 发表于 2013-6-4 09:14 从介绍上看柴油发电机是低压400V的发电机组,所以它与市电互投的方式如下:当变压器输出的两路电源都没有 …赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
wrgwrhr
2013年06月14日 11:50:11
7楼
只有在两路都没电的情况下才能给发电机一个启动信号让气工作,平手动和上刀开关
回复
xin7713
2015年09月16日 09:16:36
8楼
我也想知道
回复

相关推荐