压缩机的功率是240kw,六根接线柱,启动方式为星三角,看看搞制冷的高手配什么型号、多大的线.
压缩机的功率是240kw,六根接线柱,启动方式为星三角,看看搞制冷的高手配什么型号、多大的线.
2楼
压缩机的功率是240kw,六根接线柱,启动方式为星三角,配3*185+2*90MM2的.不记得,明天回公司再算一下.
回复
3楼
计算功率 Pjs = 240 kw
功率因素按Cos = 0.80
计算电流 Ijs = 456A
敷设方式:桥架
环境温度按35℃
线路长度小于100米
可以采用两条YJV-3*150MM2电缆并联
自动开关整定电流630A
回复
4楼
不知道各位大虾是怎么得出此结果,小弟对这方面不是很了解,我算出来得结果与你们相差太大。
用的是3*10mm2。请不吝赐教。谢谢!
回复
5楼
三楼说得应该可以
回复
6楼
同意三楼的,但电缆必须为铜芯线
回复
7楼
电压380V 3相
接线柱 6柱
交流接触器到压缩机的线不小于3*90MM2的铜芯线
输入电源为3*150MM2单条电缆或为2条3*90MM2电缆并联
空开为630A
回复
8楼
补充一下:线头必须压鼻子,灌锡
回复
9楼
谢谢大家踊跃发言,不过使我没有描述清楚:星三角启动,六根接线柱,从机组的配电柜接触器出来的六根线,那么也不需要架桥之类的拉。
给大家提示:
计算功率 Pjs = 240 kw
功率因素按Cos = 0.85
敷设方式:穿蛇皮管(一个穿三根线)
请大家聚叙讨论:用什么类型,多大线?(我实际掐了一下电流,最后再说)
回复
10楼
其他,支持楼上各位大侠的见解!
回复
11楼
可以采用两条VV-3*95MM2或者VV-3*120MM2电缆, 额定工况下电缆通过电流214.5A
回复