由于卫生间管井的问题,排水立管在某些层需要偏移,比如偏移(-300,300),该层需要单排吗,这种偏移在排水系统图中需要表示吗?还有一些事由于地下一层墙加厚,立管也要偏移,要在系统图中表示吗?谢谢了!!!
由于卫生间管井的问题,排水立管在某些层需要偏移,比如偏移(-300,300),该层需要单排吗,这种偏移在排水系统图中需要表示吗?还有一些事由于地下一层墙加厚,立管也要偏移,要在系统图中表示吗?谢谢了!!!
12楼
楼上两位似乎还没有明白楼主的意思。
我觉得由于管道井偏移导致立管偏移应该在图上表示出来,墙体厚度变化导致立管偏移可以不在图上表示。楼上两位似乎还没有明白楼主的意思。
我觉得由于管道井偏移导致立管偏移应该在图上表示出来,墙体厚度变化导致立管偏移可以不在图上表示。楼上两位似乎还没有明白楼主的意思。
我觉得由于管道井偏移导致立管偏移应该在图上表示出来,墙体厚度变化导致立管偏移可以不在图上表示。
回复
13楼
如果增加了乙字弯等管件 就要在图上表示 如果没有 可以不画
回复