关于桥梁内力计算的结果
snowtory
snowtory Lv.5
2011年07月26日 10:17:25
来自于农田土整
只看楼主

本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4

本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 <桥梁设计与计算> (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下:
板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm
支座搭接长度:0.33m
板端留缝:2cm
计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m
设计荷载:公路—Ⅱ级
无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4
采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m
需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130)

我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。
想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!

相关推荐

APP内打开