【紧急求助】关于0.4kV进线开关分断能力的疑问
chenke4681
chenke4681 Lv.4
2011年07月26日 08:55:10
来自于继电保护
只看楼主

一个关于0.4kV进线开关分断能力的疑问,在线等待,两台10/0.4 1600kVA的变压器,并列运行,0.4kV进线侧的主开关 短路分段能力一般要求多大 85KA够了吗,希望高手指点下,在线等待,急!!!~~~~

一个关于0.4kV进线开关分断能力的疑问,在线等待,两台10/0.4 1600kVA的变压器,并列运行,0.4kV进线侧的主开关 短路分段能力一般要求多大 85KA够了吗,希望高手指点下,在线等待,急!!!~~~~
免费打赏
lingxuct
2011年07月26日 13:39:59
2楼
有个问题不太清楚:为什么二台1600KVA的变压器还要并列运行?

二台变压器并列后,短路电流将增大一倍!

1600KVA变压器的额定电流有1309.5A,如果变压器的阻抗电压%是6%,则最大低压侧短路电流有38.5KA,进线开关(只通过一台变压器的电流)的极限分断能力只要大于38.5KA就可以。

但是,两台变压器并列后,主母线上的短路电流将达77KA!用75KA极限分断能力的断路器可能太搓边了,风险很大!

有85KA一档吗?如有,则可以。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-7-26 13:45 编辑 ]
回复
sxswxg
2011年07月26日 13:40:32
3楼
可以
一台变压器出口处最大短路电流为35.7KA.二台为69.2KA,取ACB的极限短路开断电流ICU为85KA是满足要求的
回复
chenke4681
2011年07月26日 14:37:21
4楼
我用的是干式变压器,我估算了下将近100KA,决定用150KA的
回复
sxswxg
2011年07月26日 15:10:50
5楼
“我用的是干式变压器,我估算了下将近100KA,决定用150KA的,”浪费了
短路电流与干式或油式无关,与阻抗电压%相关,1600KVA变压器一般为6.25%,两台并列投运行按最大算也不过69.2KA(有设计手册可查用),100KA与150KA价格可是差很多的.不差钱的话就没关系了.
回复
chenke4681
2011年07月26日 17:13:09
6楼
按照楼上大哥的说法 85KA就够了
回复
chenke4681
2011年07月26日 17:13:38
7楼
阻抗电压是6%还是8%
回复
wqesj
2011年07月27日 09:45:50
8楼

630kVA及以下的变压器阻抗电压百分比是4%,800kVA及以上的变压器阻抗电压百分比是6%.没有8%的,谢谢!
回复
yutaolion
2011年07月27日 10:12:33
9楼
路过,学习来了。
回复
chenke4681
2011年07月27日 10:45:34
10楼
阻抗电压是6%
回复
deathcup
2011年07月27日 11:35:43
11楼


同意!
回复

相关推荐

APP内打开