【紧急求助】关于0.4kV进线开关分断能力的疑问
chenke4681
chenke4681 Lv.4
2011年07月26日 08:55:10
来自于继电保护
只看楼主

一个关于0.4kV进线开关分断能力的疑问,在线等待,两台10/0.4 1600kVA的变压器,并列运行,0.4kV进线侧的主开关 短路分段能力一般要求多大 85KA够了吗,希望高手指点下,在线等待,急!!!~~~~

一个关于0.4kV进线开关分断能力的疑问,在线等待,两台10/0.4 1600kVA的变压器,并列运行,0.4kV进线侧的主开关 短路分段能力一般要求多大 85KA够了吗,希望高手指点下,在线等待,急!!!~~~~
免费打赏
xu___jie
2011年07月27日 11:37:38
12楼
额定电流是2300吧
回复
红苹果
2011年07月27日 11:49:55
13楼



支持下。。。
回复
cxuzhu
2011年07月27日 13:24:55
14楼
最主要是性价比的问题,这些参数没必要取这么高
回复
laoai1212
2011年07月28日 09:08:42
15楼
85KA应该够用了,如果380V进线开关有这一档产品,就选择这一款的,否则选用大一个等级的产品,总之不能比短路电流小就行。
回复
sayakagirl
2011年07月28日 09:10:45
16楼
MT25H1,85KA
回复
随Ω缘
2011年07月28日 10:25:07
17楼

应该是1600KVA变压器的额定电流有 2309.5A,
回复
mente521
2011年07月28日 10:45:13
18楼
请教沙发:1600KVA的变压器额定电流怎么算出来的是1309.5A?
回复
zyc_2009414
2011年07月28日 12:35:59
19楼
这里的专家多,计算数据时要认真仔细啊。少1000A电流是什么概念啊
回复
马老
2011年07月28日 15:36:11
20楼
2台变压器并联,也是先通过进线开关再并联吧。所以对进线开关来说,就是一台变压器。