卫生间布管问题:对《住宅设计规范》第6.1.6的不同意见
hfq2003
hfq2003 Lv.5
2003年04月28日 20:09:20
只看楼主

  《住宅设计规范》第6.1.6有“住宅的污水排水横管宜设于本层内。”这种做法在于检修和疏通时,可避免影响下层住户。但实际情况是当本层管道堵塞漏水时,积水往往造成下层住户附近墙体的被渗漏,反而扩大了影响范围,而且在本层检修要打凿卫生间地面,发生噪音,地面修补还要多工种协作,比较麻烦。还不如到下层卫生间顶棚维修更省事。而且现在社会上管道疏通也方便,我认为无需大动干戈。


2003年04月28日 21:36:55
2楼
你这样不是在本层内.在本层内是横管在地面之上,例如:洗脸盆横管可设在楼板上或下,按规范应在楼板上
回复
hfq2003
2003年04月28日 21:56:50
3楼
我想设计时有意见可以保留,尽管不同意见,但还要执行,苦啊!
回复

相关推荐