关于漏电断路器的设置
zhao22
zhao22 Lv.7
2006年06月01日 17:33:35
来自于断路器
只看楼主

在一般的电气设计中,除空调插座外其余插座须设漏电保护。在住宅设计中,往往插座回路有4个以上,基本是都需要设漏电保护器,这样增大了户配箱的尺寸。是不是可以在总开关处设总漏电就可以了呢?请大家交流一下。

在一般的电气设计中,除空调插座外其余插座须设漏电保护。在住宅设计中,往往插座回路有4个以上,基本是都需要设漏电保护器,这样增大了户配箱的尺寸。是不是可以在总开关处设总漏电就可以了呢?请大家交流一下。
免费打赏
周二子
2006年06月02日 22:50:14
12楼
不行的。可以在各个回路使用带漏电的断路器
回复
stonefengyun
2006年06月03日 10:53:19
13楼
不行的,这样故障时就会影响整套房子了,灯具是不设漏保的,
回复
hhsscc
2006年06月03日 12:13:37
14楼

最好还是分回路设
回复
foster
2006年06月03日 15:02:37
15楼
如果在总开关出设一个漏电开关,某个回路出现事故可能引起整个房间断电,扩大事故影响的范围,同时漏电电流该选多大的合适.
回复
sumlee2069
2006年06月04日 12:08:20
16楼
你可以考虑总开关采用隔离开关带漏电的装置,
回复
sqh1971
2006年06月04日 12:28:05
17楼
采用1位带漏电的断路器,减少占位。
回复
wx_911
2006年06月05日 16:47:56
18楼
仅仅设置总漏电断路器,是能保护线路的,但是不便于检修维护。且故障范围较大,不便于确定哪条回路漏电。多有不便。
回复
周二子
2006年06月05日 16:59:22
19楼

支持,是个好办法,但价格也不少
回复
homing
2006年06月05日 17:17:16
20楼
一般情况下是一个回路设一个漏点断路器的
回复
ljs1399
2006年06月06日 02:55:45
21楼
设置总漏电断路器,应该设置成漏电只报警.不跳闸.分路.应该设置漏电断路器.具体规范请看GB13955-2005.相关标准.

回复

相关推荐

APP内打开