关于漏电断路器的设置
zhao22
zhao22 Lv.7
2006年06月01日 17:33:35
来自于断路器
只看楼主

在一般的电气设计中,除空调插座外其余插座须设漏电保护。在住宅设计中,往往插座回路有4个以上,基本是都需要设漏电保护器,这样增大了户配箱的尺寸。是不是可以在总开关处设总漏电就可以了呢?请大家交流一下。

在一般的电气设计中,除空调插座外其余插座须设漏电保护。在住宅设计中,往往插座回路有4个以上,基本是都需要设漏电保护器,这样增大了户配箱的尺寸。是不是可以在总开关处设总漏电就可以了呢?请大家交流一下。
免费打赏
加肥猫
2006年06月01日 17:42:35
2楼
不是总开关,是插座回路的分开关带漏电,下面再带一般插座,卫生间插座,厨房插座等
回复
zhao22
2006年06月01日 18:38:42
3楼

我晓得是这样子,我说的是户箱内的总开关
回复
z7777zz
2006年06月01日 18:47:13
4楼
是可以减少造价 但估计到时候连闸都合不上了 或一跳闸就影响一片
回复
eyu1023
2006年06月01日 18:47:18
5楼
那样不好,总开关跳闸,全部回路跟着停电
回复
huanghesheng
2006年06月01日 18:56:31
6楼
可以,这样与单元总进线防火灾漏电保护器之间,能获得良好的级间配合,避免因某户发生单相接地故障,导致整个单元停电扩大事故范围.
回复
zhujun_522
2006年06月01日 20:50:47
7楼
总开关一般不设漏电开关
回复
hys_nc
2006年06月01日 21:08:08
8楼
到网站精华栏内找找关于住宅配电系统的讨论!
回复
zhou-qf
2006年06月02日 11:10:09
9楼
总开关设漏电开关跳闸时照明受影响,晚上的话比较麻烦
回复
ccc678
2006年06月02日 14:49:16
10楼
立式空调的话也须设漏电保护!如果漏电开关多,可以用DPNVIGI,尺寸就小了.
回复
zhao22
2006年06月02日 17:36:21
11楼
我觉得把需要漏电的插座回路装一个总漏电是不是就解决问题了呢。
回复