关于漏电断路器的设置
zhao22
zhao22 Lv.7
2006年06月01日 17:33:35
来自于断路器
只看楼主

在一般的电气设计中,除空调插座外其余插座须设漏电保护。在住宅设计中,往往插座回路有4个以上,基本是都需要设漏电保护器,这样增大了户配箱的尺寸。是不是可以在总开关处设总漏电就可以了呢?请大家交流一下。

在一般的电气设计中,除空调插座外其余插座须设漏电保护。在住宅设计中,往往插座回路有4个以上,基本是都需要设漏电保护器,这样增大了户配箱的尺寸。是不是可以在总开关处设总漏电就可以了呢?请大家交流一下。
免费打赏
tan203
2006年06月06日 17:21:47
22楼
建议
总开关+总漏电开关+各分路开关
回复
jianming618
2006年06月06日 18:22:36
23楼

好象不行的,除非把零线搞搞好!
回复
xuxuhaohao
2006年06月07日 18:33:53
24楼
同意6楼的看法
回复
dyx2946
2006年06月07日 22:08:11
25楼
看你的接地保护系统,如果是TT系统,则每户进线必须设漏电保护,TN-S系统则在插座回路装设漏电保护
回复
suline
2006年06月07日 22:43:34
26楼
每户进线应设漏电保护,不过整定电流一般为100-300mA,主要为了防止电气火灾
插座回路也应设30mA的漏电保护,为了保护人员安全
两者功能是不一样的,不能混淆
回复
adou611
2006年06月08日 10:25:22
27楼
住宅插座除了厨房可以全部连在一起的,一共也就两三个插座回路,放配电箱应该没什么问题的
回复
niuli201
2007年03月09日 17:26:12
28楼
最好不要这样做
如果一定要这么做
也不能说违规
回复
duanjiantcl
2007年03月14日 08:58:28
29楼
因为除了插座以外的线路,人体一般接触不到.所以为了减少线路增加,而引起漏电跳闸的几率,一般照明线路不接入漏电.不过如果你不怕引起不必要的麻烦的话可以,如你所说来使用.我想加几个开关增加不了多少成本.还是建议按规范设计使用.
回复

相关推荐

APP内打开