生活给水水箱什么时候不用设置浮球阀?
mincf89757
mincf89757 Lv.2
2011年07月25日 16:05:37
只看楼主

我这边拿到了一份图纸,原先是有浮球阀的,在设计图中的进水管上有电动闸阀。其他附件还有水位控制器,水位传感器,但是在修改通知单中写着:不符合相关专业规范规定的问题,取消了浮球阀。请问这是什么原理呀,我是新人,所以就来请教各位师兄师姐们,麻烦大家啦

我这边拿到了一份图纸,原先是有浮球阀的,在设计图中的进水管上有电动闸阀。其他附件还有水位控制器,水位传感器,但是在修改通知单中写着:不符合相关专业规范规定的问题,取消了浮球阀。请问这是什么原理呀,我是新人,所以就来请教各位师兄师姐们,麻烦大家啦
免费打赏
mincf89757
2011年07月25日 16:06:24
2楼
还有水箱要设置保温措施吗,这份图纸所在地区是福州。
回复
jifenle
2011年07月25日 16:12:38
3楼
有了水位传感器,又有浮球阀,进水就矛盾了。
回复
mincf89757
2011年07月25日 16:15:23
4楼
意思是水位传感器跟浮球阀只能用一个是吧?现在一般是哪一个附件用得多呀 谢谢呀~
回复
guiguidemm
2011年07月26日 16:26:55
5楼
有了液位控制阀 还要浮球做什么
回复
tx6du
2011年07月27日 09:10:08
6楼
设计图中的进水管上有电动闸阀。其他附件还有水位控制器,水位传感器,估计水箱进水是有水泵供给的,所以不需设置浮球阀。如果是给水管网直接供水,还是设置液位控制阀或浮球阀比较好。
回复
mincf89757
2011年07月27日 15:45:22
8楼
恩~谢谢大家,学习了
回复
jiangtaifu
2011年07月27日 18:38:27
9楼
液位控制不能两种并用,这不仅造成浪费,当浮球阀控制液位低于液位传感器控制液面时还会产生相互矛盾的状态:浮球阀关闭了给水泵还在运行,且将一直运行下去。当浮球阀设定液面高于水位传感器控制液面时,浮球阀将失去作用。
回复
linaijing2009
2011年07月29日 14:19:15
10楼
《建筑给水排水规范》3.7.7条第4点规定:“当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当一组水泵供给多个水箱进水时,在进水管上宜装设电讯号控制阀,由水位监控设备实现自动控制;”
回复
清心晴2346
2015年05月19日 09:53:01
11楼
学习了 谢谢各位
回复
格子间小李
2015年05月20日 09:27:48
12楼
受教了:handshake
回复

相关推荐

APP内打开