该钢结构厂房跨度80米*70米,悬挑10米, 中间设置钢管混凝土柱,采用拉索支撑,效果图:
该钢结构厂房跨度80米*70米,悬挑10米, 中间设置钢管混凝土柱,采用拉索支撑,效果图:
32楼
山外有山,强人!
回复
33楼
非常不错
回复
34楼
强,建好了吗?
回复
35楼
非常之学习。。。
回复
36楼
觉得结构方案欠妥,提出一下大家讨论:
1。拉索与屋面梁的远近不同,水平夹角也就不同,在轴拉刚度相同的情况下,离主柱越远的拉索能承受
的竖向拉力的分力就越小,结果是离主立柱越远拉索的效果就越差。可以看一下活载下的挠度图,明显
的靠近山墙的刚架的挠度比靠近的立柱的大得多。(恒载下的挠度为什么屋脊梁的没有画出来?)这样
在使用时是否会出现大的问题?水是不是会向山墙流?会不会屋面形成锅底式的情况。
2。屋脊的主梁按照多跨连续设计的,因为这根梁的轴力很大,我觉得应该按柱验算平面内的稳定应力,
估计会不够的,而且长细比也会有问题。
3。空间计算时扭矩图上有很大的扭矩,是由于屋脊梁的弯曲变形引起的,扭转计算是怎么验算的?对于
这种截面很高,翼缘很窄的工字型梁,肯定抗扭是算不够。
4。中间的主立柱不在轴线上,在厂房横向力作用下,对于抗侧移是否有隐患?这里的刚度与屋盖的刚度
不协同。这个柱子周围是否会有较大的内力集中?希望看到完整的侧墙风荷载下的弯矩图。
回复
37楼
佩服
回复
38楼
太专业了,佩服
回复
39楼
理念不错 视觉效果还可以 最好有成品的照片,希望能够发上来
回复
40楼
理念不错 视觉效果还可以 最好有成品的照片
回复
41楼
好!
回复