广东某设计院--钢结构门式厂房STRAT设计实例
yale16
yale16 Lv.12
2006年06月01日 15:07:32
只看楼主

该钢结构厂房跨度80米*70米,悬挑10米, 中间设置钢管混凝土柱,采用拉索支撑,效果图:

该钢结构厂房跨度80米*70米,悬挑10米, 中间设置钢管混凝土柱,采用拉索支撑,效果图:

1149145644484.jpg

免费打赏
jay2008
2007年05月03日 11:24:29
32楼
山外有山,强人!
回复
lanlan_923
2007年05月04日 00:17:58
33楼
非常不错
回复
waythyc-
2007年05月10日 16:22:57
34楼
强,建好了吗?
回复
huailin521
2007年05月11日 16:53:47
35楼
非常之学习。。。
回复
zhoujun519
2007年05月12日 18:14:46
36楼
觉得结构方案欠妥,提出一下大家讨论:
1。拉索与屋面梁的远近不同,水平夹角也就不同,在轴拉刚度相同的情况下,离主柱越远的拉索能承受
的竖向拉力的分力就越小,结果是离主立柱越远拉索的效果就越差。可以看一下活载下的挠度图,明显
的靠近山墙的刚架的挠度比靠近的立柱的大得多。(恒载下的挠度为什么屋脊梁的没有画出来?)这样
在使用时是否会出现大的问题?水是不是会向山墙流?会不会屋面形成锅底式的情况。
2。屋脊的主梁按照多跨连续设计的,因为这根梁的轴力很大,我觉得应该按柱验算平面内的稳定应力,
估计会不够的,而且长细比也会有问题。
3。空间计算时扭矩图上有很大的扭矩,是由于屋脊梁的弯曲变形引起的,扭转计算是怎么验算的?对于
这种截面很高,翼缘很窄的工字型梁,肯定抗扭是算不够。
4。中间的主立柱不在轴线上,在厂房横向力作用下,对于抗侧移是否有隐患?这里的刚度与屋盖的刚度
不协同。这个柱子周围是否会有较大的内力集中?希望看到完整的侧墙风荷载下的弯矩图。