有一只低压电流互感器,产地为上海互感器厂,铭牌标称变比:30(A)/5(A),但在铭牌下方列出一张表:一次电流 150 75 50 30 15一次匝数 1 2 3 5 10这种铭牌怎么理解?莫非有额定匝数?
有一只低压电流互感器,产地为上海互感器厂,铭牌标称变比:30(A)/5(A),但在铭牌下方列出一张表:
一次电流 150 75 50 30 15
一次匝数 1 2 3 5 10
这种铭牌怎么理解?莫非有额定匝数?
2楼
导线穿过电流互感器5匝时,电流互感器的变比为30/5(A),穿1匝时,电流互感器的变比为150/5(A)。
回复
3楼
楼上的,这个是知道的,总安匝容量150,看怎么用了,问题是为什么用30(A)×5匝这一组数据作为标称变比?换句话说铭牌标称变比到底是单匝变比还是多匝变比?
回复
4楼
我回复个,是这样理解吗?“导线穿过电流互感器5匝时,电流互感器的变比为30/5(A),穿1匝时,电流互感器的变比为150/5(A)。”
回复
5楼
你提的是多匝变比
回复
6楼
因通过电流互感器给电流表的电流最大电流为5A.当电流互感器流过的最大电流为30A时相应电流表的最大显示量程为30A而实际流过电流表的最大电流为5A因电流表所允许流过的最大感应电流为5A(因电流是随时变化的)电流表的电流应在0--5A范围变化.其外不表盘的刻度可根据要求制作.如电流互感器为1000/5.既为流过互感器的最大电流是1000A时接电流表的二次线圈流过的电流为5A.使电流表最大显示量程(指针式)1000A.
回复
7楼
铭牌标称变比:30(A)/5(A),意思是在一次侧电流小于30A的使用情况下,能保证电流互感器误差不超范围。
回复
8楼
不知道你知道不,已设计、制造好的母线式电流互感器,其额定一、二次磁通势(电流比)是确定的。
即:F1n=I1nN1n F2n=I2nN2n
且二次额定电流标准为5A。如果需要改变一只已制造好的电流互感器的一次额定电流,就需改变一次绕组匝数。
这个互感器一次额定磁通势(电流比)为:F1n=I1nN1n=30×5=150A(安匝),所以当一次电流为30A时,要一次穿5匝。就这个互感器来说:当一次电流为30A时,一次穿5匝:F1n=I1nN1n=30×5=150A(安匝);当一次电流为150A时,一次要穿1匝:F1n=I1nN1n=150×1=150A(安匝);当一次电流为75A时,一次要穿2匝:F1n=I1nN1n=75×2=150A(安匝)。 当一次电流为50A时,一次要穿3匝:F1n=I1nN1n=50×3=150A(安匝),当一次电流为15A时,一次要穿10匝:F1n=I1nN1n=15×10=150A(安匝)。
你看一下,不知道我这样解释你能明白吗?
回复
9楼
谢谢诸位,尤其是8楼的兄弟介绍的很详细。不过我的疑惑是为什么用“30/5”这个比值作为铭牌参数。
7楼的解释觉得较为贴切,最低精度要求。
回复
10楼
我有个问题,如果负载一次电流最大只有30A,我一次侧只穿1匝,电流表用150A的,会出现什么情况?电流互感器会烧掉吗?
回复
11楼
不会烧掉,互感器最大输出电流为1A,电流表最大也只有1A的电流,示数不会大于30A,真的很佩服楼上仁兄的用法。
回复