紧急求助:塔吊基础不均匀沉降,该咋办
yezhulin1230
2006年06月01日 11:25:32
来自于建筑施工
只看楼主

塔吊基础为5.6m*5.6m方形承台,下面为1.3m,1:1砂石垫层,持力层为粉土层110KPA,基坑下有管涌现象,现在南北出现不均匀沉降,达到20mm,现在该怎么办,承台顶部为地下室底版

塔吊基础为5.6m*5.6m方形承台,下面为1.3m,1:1砂石垫层,持力层为粉土层110KPA,基坑下有管涌现象,现在南北出现不均匀沉降,达到20mm,现在该怎么办,承台顶部为地下室底版
f179dd03ed5753d7b97f.rar
23.0 KB
立即下载
免费打赏
seaqueen
2006年06月01日 13:32:26
2楼
个人意见:1、与地下室底板相连,增大底板配筋,请设计复核,2、缩短第一度自由高度
另请高手相助
回复
yezhulin1230
2006年06月01日 13:58:29
3楼
请问2、缩短第一度自由高度
是什么意思?
回复
seaqueen
2006年06月01日 14:27:10
4楼
是我没说清楚
塔吊第一次附墙前的自由高度
回复
yezhulin1230
2006年06月02日 11:49:46
5楼
谢谢了,现在我准备用压密注浆,但肯定要减少付墙自由高度
回复
seaqueen
2006年06月02日 14:00:56
6楼
如果确有管涌,我估计压密注浆友协稳定基础沉降的作用不太大
回复
yezhulin1230
2006年06月02日 19:57:20
7楼
试试吧,今天刚刚压密注浆,打掉2.5T水泥,应该有用吧
回复
zns831229
2006年06月02日 23:04:06
8楼
塔吊第一次附墙前的自由高度
回复
zns831229
2006年06月02日 23:05:52
9楼
’塔吊第一次附墙前的自由高度’能解释一下定义吗?
回复
yezhulin1230
2006年06月04日 21:23:20
10楼
我想应该是最下面的一道副墙高度吧
回复
zhaohui_wen
2006年06月24日 22:31:31
11楼
有以下措施:
1、基础灌浆
2、塔吊支腿垫高
3、提前附着
4、重作基础
回复

相关推荐