方管钢柱对接焊缝未经检测后灌混凝土,后检测焊缝不合格如何处理
yuanewnfeng
2011年07月24日 21:18:44
来自于建筑施工
只看楼主

钢柱对接焊缝为一级焊缝,在未经焊缝超声波检测的情况下,柱内浇筑了高抛自密实混凝土,标号C70,灌完混凝土后进行焊缝检测,发现焊缝不合格,请教各位该如何处理?如果用碳弧气刨刨掉焊缝,柱内的混凝土受高温是否会爆裂呢

钢柱对接焊缝为一级焊缝,在未经焊缝超声波检测的情况下,柱内浇筑了高抛自密实混凝土,标号C70,灌完混凝土后进行焊缝检测,发现焊缝不合格,请教各位该如何处理?如果用碳弧气刨刨掉焊缝,柱内的混凝土受高温是否会爆裂呢
免费打赏
tzl_123
2011年07月26日 09:16:41
2楼
能满足二级焊缝要求吗?可以的话不用处理
回复
chenduzhe
2011年07月27日 09:13:52
3楼
个人认为不会爆裂的,裂是必然的,看什么温度了
回复
nike44
2011年07月27日 18:47:36
4楼
那你要看设计要求了 联系下设计院 看有什麽好的处理办法
回复
xiaojidam
2011年07月28日 10:30:13
5楼
现场怎么管理的,重大失职啊……没检查都敢浇筑……联系设计院看看怎么解决吧,另外要吸取教训,加强管理啊!
回复
liyuan520hu
2011年07月28日 10:37:37
6楼
多多学习 望各位高人指点
回复
yuanying628
2011年07月31日 14:29:33
7楼
只有报废,对当事人严格处理。
回复
xm567
2011年08月12日 16:59:26
8楼
未经同意就进入下道工序施工,可要求返工处理,要么就只能请设计出方案处理了,但要经过监理和业主同意,在不影响结构和使用功能和造价的情况下
回复
qq_1481620404536
2016年12月13日 17:15:54
9楼
如果是局部气刨应该不会导致混凝土开裂的,可以一边刨一边浇水冷却。
回复