多层综合楼,5000m2,与上海某设计院合作,上海同行要求顶层消火栓充实水柱不小于7M.因此屋顶消防水箱后要设气压罐,说这是上海消防部门的要求,是这样吗?规范条文是:水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m.我们这里都不设气压罐.

多层综合楼,5000m2,与上海某设计院合作,上海同行要求顶层消火栓充实水柱不小于7M.因此屋顶消防水箱后要设气压罐,说这是上海消防部门的要求,是这样吗?规范条文是:水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m.我们这里都不设气压罐.
免费打赏
shirlen
2003年05月05日 17:05:19
12楼
江苏的项目该按国家规范做,满足静压要求。
上海的地方规范只适合上海当地的项目。
上海的设计院做外地项目时不能按上海规范做的。很多不同。
回复
acheng
2003年05月05日 20:43:56
13楼
多谢大家!
回复
zjf2002
2003年05月06日 08:24:41
14楼
不会吧!!
上海的规程看过!比建规更松!高程都没有7m的要求!
回复