多层综合楼,5000m2,与上海某设计院合作,上海同行要求顶层消火栓充实水柱不小于7M.因此屋顶消防水箱后要设气压罐,说这是上海消防部门的要求,是这样吗?规范条文是:水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m.我们这里都不设气压罐.
多层综合楼,5000m2,与上海某设计院合作,上海同行要求顶层消火栓充实水柱不小于7M.因此屋顶消防水箱后要设气压罐,说这是上海消防部门的要求,是这样吗?规范条文是:水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m.我们这里都不设气压罐.
2楼
工程在哪里?
在上海就是这样
上海的鸟规矩
所谓理由是上海统一用19mm的水枪和DN65的拴头
回复
3楼
只有服从了。
回复
4楼
谢谢,工程在江苏,不过,他们说要能通过以后上海的图纸检查.
回复
5楼
不用设。
建规里对消防水箱没有7m高度要求。
回复
6楼
根据上海的规定,多层建筑,水箱高度只要能满足管网充满水即可。
至于7米充实水柱,只要泵启动后能满足即可。
回复
7楼
本工程为一新建学校,设消防水泵房和水池
回复
8楼
应保证顶层消火栓充实水柱不小于7米(高层建筑防火规范规定),水箱内水量是保证火灾初期灭火,如果充实水柱答不到要求,将无法保证效果,所以加气压水罐是必要的
回复
9楼
对于多层不需要。只要水箱高于屋面即可。上海没有你说的要求。可能是某人望文生义。
回复
10楼
上海好像没有这样的要求。充实水柱的要求好像应针对动压而言,加气压给水设备是针对静压而言吧。
回复
11楼
我也是在上海搞设计的,规范里没要求设,只要满足管网充满水就可,上海的规范比国家规范要放的宽