某建筑现做办公楼,但以后要改做宾馆,要求水专业现在考虑进去……
q131427
q131427 Lv.9
2003年04月27日 16:43:08
只看楼主

扩初阶段:某建筑现做办公楼,但以后要改做宾馆,要求水专业现在考虑进去这点,现生活用水按变频供水,地下室设不锈钢生活水箱。但按办公的话现在每层只有两个公共卫生间,用变频的话是否浪费????会不会被专家批,但甲方不让说明是因为以后要做宾馆。还有如果按下面几层直供,楼上加压供水的话,本来是考虑做屋顶生活水箱(因为用水只有公卫用水,对卫生要求可低一些)。但要考虑到将来宾馆的可能性,做变频好,但是这样还按下层直供的话,卫生间里又多了向上供水的管道。

扩初阶段:某建筑现做办公楼,但以后要改做宾馆,要求水专业现在考虑进去这点,
现生活用水按变频供水,地下室设不锈钢生活水箱。
但按办公的话现在每层只有两个公共卫生间,
用变频的话是否浪费????会不会被专家批,但甲方不让说明是因为以后要做宾馆。

还有如果按下面几层直供,楼上加压供水的话,本来是考虑做屋顶生活水箱(因为用水只有公卫用水,对卫生要求可低一些)。但要考虑到将来宾馆的可能性,做变频好,
但是这样还按下层直供的话,卫生间里又多了向上供水的管道。
想想索性全部用变频加压供水……
可是心里总觉得毛毛的……
大师们指点一二。
免费打赏
yinchunxi
2003年04月27日 21:06:42
2楼
那就按办公室设计,不违反规范就行了。
设计中要学会保护自己。
如果以后做宾馆,可以出变更。
同时兼顾二者的方案不是好的方案,要对自己负责。
以上仅个人意见。
回复
hfq2003
2003年04月29日 19:22:10
3楼
我认为选泵时按宾馆,在泵房预留管,说明备接二期建筑,至于二期建筑在哪儿,编个理由就行了
回复
老令
2003年04月29日 19:37:20
4楼
先按办公做,预留好设备房。改宾馆不用重新报建吗?我想不可能的,特别是大量修改。要不就干脆做带卫生间高档办公算了。