【请教】六氟化硫开关内部有不带接地吗?
clw123456
clw123456 Lv.4
2011年07月23日 16:05:08
只看楼主

请高手指点下,我做了一台户外高压分支箱,选用的是ABB六氟化硫开关,一进5出,现在出现了一个问题,就是进线柜的开关我采用的是下进线,那么ABB六氟化硫开关带有接地(三工位),就是怕遇到误操作带电合了接地开关,不知各位大侠有什么办法来弥补下。ABB六氟化硫开关有不带接地的吗?急盼回复,在线等谢谢。

请高手指点下,我做了一台户外高压分支箱,选用的是ABB六氟化硫开关,一进5出,现在出现了一个问题,就是进线柜的开关我采用的是下进线,那么ABB六氟化硫开关带有接地(三工位),就是怕遇到误操作带电合了接地开关,不知各位大侠有什么办法来弥补下。ABB六氟化硫开关有不带接地的吗?急盼回复,在线等谢谢。
免费打赏
niswewei
2011年07月27日 22:27:38
22楼
回复
luolong87
2011年08月01日 12:35:25
23楼
不太清楚,学习了
回复
chjs001
2011年08月03日 09:32:58
24楼
三工位的开关都有啊 只不过组合式的出线侧还多了一个接地开关而已啊
回复
fuyue721
2011年08月21日 09:46:07
25楼
可以是三工位,也可是二工位,但是我是没有见过ABB原版的。仿ABB的可三也可二工位。你可以要求厂家做带电接地闭锁。就是进线电缆有电的时候,接地开关不能合闸。完全可以做到没有问题。
回复
zx14xiong
2011年08月26日 22:56:21
26楼
开关都是三工位的开关,只不过在机构和联锁上处理一下,堵住接地开关操作孔就好了,具体方法还是咨询厂家吧,这些肯定都有方案的。
回复
hwc_wy
2011年08月27日 10:10:43
27楼
都有这个问题,三工位并不代表一定有接地刀,三工位表示有接地工作位置,就如同GN30带接地点一样,电缆下进线好像所有厂家给出的方案都是堵住接地操作孔和加接地闭锁这两种方案,
回复
zxd8083
2011年09月08日 20:49:24
28楼
可以订货时要求ABB不加接地。
回复
ganrongfa
2011年09月13日 15:27:29
29楼
电缆下进线的进线柜一般是取消地刀的
回复
hiker1983
2011年09月20日 10:44:54
30楼
可以问下ABB,将内置地刀取掉就行了吧,这样下箱门也可以打开了啊。
回复
llxluo
2011年10月30日 11:40:23
31楼
原装ABB开关本体都是带接地的,有两个方法来处理,一个是机构上焊个锁死块就操作不到接地位置了,另外就是中央连锁机构用单孔的,那种是没有接地操作孔的,希望对你有帮助。
回复

相关推荐