如题,电流互感器二次侧出线必须上端子吗? 特别是做抽屉柜时,所有一二次的进出线都经过插头转接出来; 一次是不可避免的; 二次线,特别是不需远控时,几乎只剩下电流互感器的二次接线了; 必须引出来到端子吗? 如果不,具体条件是什么?
如题,电流互感器二次侧出线必须上端子吗? 特别是做抽屉柜时,所有一二次的进出线都经过插头转接出来; 一次是不可避免的; 二次线,特别是不需远控时,几乎只剩下电流互感器的二次接线了; 必须引出来到端子吗? 如果不,具体条件是什么?
12楼
剩下这几个试验端子的钱,买什么用泥?!
回复
13楼
运行时电流回路不允许开路,二次侧电流回路中串联比较多元件的情况下,互感器出线端需上端子,便于调试与检修。如果在抽屉里除了外放电流信号上端子,其他情况不用上端子。
回复
14楼
不一定必须上端子,但是必须要留出端子作为备用。1.如果应用到电流表,则二次侧不需要上端子,直接到电流表即可。2.没有电流表,看起作用,可以到端子。考虑到线路的备用,则需要留出端子。
回复
15楼
如果没用直接在ct侧封起来一并接地
回复
16楼
回复
17楼
便于电流互感器测试极性,所以需接至专用的电流端子排。
回复
18楼
如果是用在抽屉里,没必要去进端子。
回复
19楼
回复
20楼
也不是必须要上的。只是为了以后检修方便,最好上端子。正常做法都是上端子的。
回复
21楼
电流互感器考虑到不能开路,为了便于更换表计所以又一个专门的电流端子 在不断电的情况下短接端子直接更换表计,但是对于抽屉柜,因为你要开柜门必须要把开关断开,门才能打开,一次也切断了,就无所谓开不开路了,所以我们公司的抽屉柜电流回路不经过端子的