如题,电流互感器二次侧出线必须上端子吗? 特别是做抽屉柜时,所有一二次的进出线都经过插头转接出来; 一次是不可避免的; 二次线,特别是不需远控时,几乎只剩下电流互感器的二次接线了; 必须引出来到端子吗? 如果不,具体条件是什么?
如题,电流互感器二次侧出线必须上端子吗? 特别是做抽屉柜时,所有一二次的进出线都经过插头转接出来; 一次是不可避免的; 二次线,特别是不需远控时,几乎只剩下电流互感器的二次接线了; 必须引出来到端子吗? 如果不,具体条件是什么?
2楼
抽屉柜考虑到接线的问题就不引出来上端子了
回复
3楼
要是只有电流表的话不需要到端子,要是加电能表计量的话就经过二次插件引到柜后
回复
4楼
学习了
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
为了今后电流表的调效.必需要到端子
回复
8楼
这个不是绝对的。看看摘自本论坛的这段话吧。
“这位朋友说的是外部接线端子图吧!我们在工作中是这么做的:你看是否可以参考!1,首先原理图中各节点必须有“端子号”(这是施工安装、检修维护、故障查询等必须的)2,分清哪些电气设备(元器件)是柜内的或箱内的,除此以外所有外部的电气设备(元器件)必须经过端子排引出。(主回路可以不经过端子)3,画外部接线端子图:我们习惯用四行(或四列)画法,即边上二行(或二列)分别为连接的柜内设备(元器件)和柜外设备(元器件),中间二行(或二列)分别为序号和端子号。根据原理图从从上到下(或从左到右)一一对应填入端子表中即可。4,因为同一电气设备(元器件)的不同部件(或零件)在原理图中会分布在不同的区域,但端子图中同一电气设备(元器件)应该顺序排列在一起。5,注意:一般每个端子只接一颗线,如果要接几颗线,则应该几个端子并联。外部连接相同类型的小线可以根据需要,选择一根多芯电缆即可。”
回复
9楼
主要是为更换电流表时用的,能加上最好了。没有最好,只有更好!
回复
10楼
不仅要用端子,还要用“电流端子”
回复
11楼
互感器二次端必须上端子的
回复