如何取值
zhx88
zhx88 Lv.2
2011年07月23日 11:43:57
只看楼主

在进行柱独立基础设计时,我们在pkpm计算出来的数值中采用哪个数值进行基础的的设计(尺寸大小和配筋)??先谢谢了!!

在进行柱独立基础设计时,我们在pkpm计算出来的数值中采用哪个数值进行基础的的设计(尺寸大小和配筋)??
先谢谢了!!
免费打赏
jiegouxiaosheng
2011年07月23日 12:00:30
2楼
JCCAD 里面的satwe荷载,他会自动根据不利荷载组合来 计算基础底面积 基础高度 和配筋
回复
zhx88
2011年07月23日 12:10:22
3楼
里面好多组合呢(标准的和基本的),如果我们手算,采取哪种组合??算尺寸大小时选取哪种标准组合(1.0恒+1.0活)吗?谢谢!!
回复
langzhusky
2011年07月23日 13:08:02
4楼
算内力及配筋当然是用基本组合。
回复
xujianming
2011年07月24日 09:20:58
5楼
地规上不是有说吗?算独立基础尺寸的时候用标准组合,算基础内力的时候使用基本组合,一般有地震作用参与的组合都不起控制作用,就看恒活的比例了,有1.35恒+0.98活 和 1.2恒+1.4活 ,恒>活2.8倍取前者。
回复
zhx88
2011年07月24日 21:45:20
6楼
理论是这样的,在pkpm操作中如何选取?在独立基础设计时,荷载组合采用选取什么哪种??
回复
nstopwuyp
2011年07月26日 15:53:41
7楼
用来确定基础大小的时候,用“标准组合”;来就算基础的配筋的时候,用“基本组合”!
回复
gototop
2011年08月01日 10:43:25
8楼
很到位,顶一个