回弹法检测混凝土抗压强度标准差过大问题。
sdxidunshi
sdxidunshi Lv.3
2011年07月23日 08:57:35
只看楼主

几天前一工程回弹法检测混凝土抗压强度,结果有,框架柱标准差过大,达到10.45,强度范围19.1~45.0,平均强度28.0,最小强度19.1强度推定值10.8请问各位大仙这种情况直接出报告是否合适?

几天前一工程回弹法检测混凝土抗压强度,结果有,框架柱标准差过大,达到10.45,强度范围19.1~45.0,平均强度28.0,最小强度19.1强度推定值10.8请问各位大仙这种情况直接出报告是否合适?
免费打赏
liulianjie
2011年07月27日 16:48:57
2楼
本人认为,应该不合适。建议钻芯验证。因为同一浇筑批的柱子强度离散性不会很大,受粗集料和钢筋位置的影响,标准差应该在5以内。
回复
sdxidunshi
2011年07月28日 09:13:49
3楼
那是做钻芯修正回弹还是做钻芯检测比较好呢?
回复
你想要啥名
2011年07月28日 10:37:24
4楼
建议做钻芯检测
回复
chenjun2012_2012
2012年10月18日 08:25:45
5楼
标准差应该在5以内。