请较高手如何在万级里做局部百级
hotbond
hotbond Lv.2
2011年07月23日 04:04:35
只看楼主

客户想在500平米的万级里做50平米局部百级,但并不接受洁净棚的放式,我想做双层彩钢板和满布FFU+高架地板,请教高手:1.新风能否直接在外腔侧面的上方开新风口(在万级空间内).2.空调制冷如何比较省钱?3.是否要另装加压风柜?没加压风柜的话怎么保证比万级的气压高?4.这样做能否达到百级要求?

客户想在500平米的万级里做50平米局部百级,但并不接受洁净棚的放式,我想做双层彩钢板和满布FFU+高架地板,请教高手:
1.新风能否直接在外腔侧面的上方开新风口(在万级空间内).
2.空调制冷如何比较省钱?
3.是否要另装加压风柜?没加压风柜的话怎么保证比万级的气压高?
4.这样做能否达到百级要求?
免费打赏
ydvkez
2011年07月27日 09:17:04
2楼
能否考虑拿彩板当软帘的方式做呢... 万级车间的高度有多少?
回复
zht2004
2011年07月28日 15:49:19
3楼
如下::
1.新风能否直接在外腔侧面的上方开新风口(在万级空间内).
A:可以,但你没有提及FFU满布的上方大静压箱,新风进入该空间后再由FFU送入局部百级区域内

2.空调制冷如何比较省钱?
A;如果该区域工艺冷热负荷与万级区域没有差异,直接利用外环境冷量即可。如果不同,50平米的区域用洁净恒温恒湿机组/直膨机组/模块机组也可。其他冷源不如这类小机组灵活。

3.是否要另装加压风柜?没加压风柜的话怎么保证比万级的气压高?
A:你的思路有问题,压差的平衡,计算一下就知道,正压的保证可通过系统调整和测试实现的。
4.这样做能否达到百级要求?
A:当然能
回复
yanfuguo.ok
2011年07月29日 15:52:11
4楼
第一:是否可以用彩钢板隔开,再用FFU满布的方式做;如果不可以就要考虑用软帘隔开,再用全新风方式做,这样的话能耗大
回复
hotbond
2011年07月31日 22:03:51
5楼
谢谢!
回复
linxu019
2011年08月14日 12:55:30
6楼
想请教下:高架地板下的回风道要做多高? 室内层高很矮,消防主水管底高 2.8M