求助:DN150镀锌钢管作为给水管能焊接吗?
shyhdeng
shyhdeng Lv.2
2006年05月31日 22:51:16
只看楼主

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002),室内给水,管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面外采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。请问大于100mm的镀锌钢管能否焊接?而且一定要二次镀锌吗?

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002),室内给水,管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面外采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。请问大于100mm的镀锌钢管能否焊接?而且一定要二次镀锌吗?
免费打赏
wang_weihai
2006年06月03日 00:04:32
12楼

现在好像就上海有明文规定不让用了,其他没有明文说,不过好像是不太提倡用。
回复
podal123
2006年06月03日 10:03:30
13楼
地区不一样,规定也就不一样,但是大部分地区用的都少了。~~

建议你先搞清楚你们地区的行情。。。。。。。。
回复
alpineluo
2006年06月03日 10:19:23
14楼
理论上不行,无法二镀。但实际工程中倒见到不少。
回复
blatter
2006年06月03日 12:25:06
15楼
根据不同地区和开发商的经济情况。规定也含糊。如果考虑长期使用者的权益和健康,应尽量避免使用这种管材。
对人体有很大危害啊。
回复
qdxiaokong
2006年06月03日 14:35:24
16楼
针对搂主提出的问题,我认为,DN150的镀锌钢管是可以作为给水管的,也可以采用焊接。如果用户要求表面镀锌的话,那只好在公司内焊接完毕,并二次镀锌;如果用户没有要求的话,可以喷漆处理,比如银粉之类的。
回复
shyhdeng
2006年06月03日 21:33:32
17楼
规范要求“镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌”,那么直接焊接也应该二次镀锌吧。可惜规范没有对大于100mm的镀锌钢管连接没有明确的规定,不知大家是如何理解的?
回复

相关推荐