求助:DN150镀锌钢管作为给水管能焊接吗?
shyhdeng
shyhdeng Lv.2
2006年05月31日 22:51:16
只看楼主

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002),室内给水,管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面外采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。请问大于100mm的镀锌钢管能否焊接?而且一定要二次镀锌吗?

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002),室内给水,管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面外采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。请问大于100mm的镀锌钢管能否焊接?而且一定要二次镀锌吗?
免费打赏
wang_weihai
2006年05月31日 23:14:44
2楼
生活给水现在还让用镀锌钢管么?好像不让了吧。
回复
小小法师
2006年05月31日 23:28:16
3楼
大于100mm的镀锌钢管能焊接.但是一定要二次镀锌.
回复
shyhdeng
2006年05月31日 23:58:36
4楼
谢谢3楼!二楼能详细说明是那个规范不允许用镀锌钢管的?
回复
lxb
2006年06月01日 10:33:23
5楼
应该没有明确的规范限制!但个人认为焊接的一定要做二次镀锌!不然腐蚀(锈)会比没有镀锌还快(形成锌铁原电池)
回复
jjplj
2006年06月01日 12:45:48
6楼
在厂里直接焊上法兰二次镀锌,或者压槽卡箍连接。不允许焊接,假如你在现场焊接的话要怎样才能做到二次镀锌,而且里外都镀。那准是施工队骗人的。
回复
xiaofengwork
2006年06月01日 18:28:30
7楼
二次镀锌要在工厂内完成的,给水要用热镀锌,同意楼上做法法兰连,镀完才出厂,
回复
gongwubuke
2006年06月01日 21:25:28
8楼
现在既然有沟槽件,为什么还要焊接呢。如果焊接就要做二次镀锌,规范很明确。
回复
shyhdeng
2006年06月01日 21:42:01
9楼
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的原文是“室内给水,管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面外采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌”。没有明确大于100mm的钢管该如何连接,哪里有明确的条文说明生活给水镀锌钢管不能焊接的?
回复
master99
2006年06月02日 08:22:15
10楼
卡套连接吧
11既然有的接口,就不要在费事了,焊接以后很难看的!
回复
shyhdeng
2006年06月02日 20:25:46
11楼
现在是施工单位已经焊接施工完了,需要找出明确的依据反驳。
回复

相关推荐