请教消防泵流量的问题!
ironcharcter
2003年04月26日 21:23:11
只看楼主

请问各位:如果一台消防泵供四座33层塔楼的室内消防栓用水,那么消防泵的流量是按其中一座塔楼的室内消防栓用水量来定还是按四座塔楼的室内消防栓总用水量来定?

请问各位:如果一台消防泵供四座33层塔楼的室内消防栓用水,那么消防泵的流量是按其中一座塔楼的室内消防栓用水量来定还是按四座塔楼的室内消防栓总用水量来定?
逸风
2003年04月26日 23:14:52
2楼
按1座。