走廊双控灯接线
yinxq
yinxq Lv.2
2011年07月22日 16:54:47
来自于照明工程
只看楼主

接线如下图,中间有个带应急的照明,图示5线是怎么接线的?哪位给个图。

接线如下图,中间有个带应急的照明,图示5线是怎么接线的?哪位给个图。

未命名.jpg

免费打赏
qian68747
2011年07月22日 19:43:21
2楼
L N PE 2根控制线
回复
qq308552452
2011年07月22日 21:04:11
3楼
这图画错了吧,开关标示双开双控, 却又标示5根线, 5根线就是普通的两开格盏控制, 双控格盏控制最多的地方需要9根

一火线进左开关,4根过桥到有开关,右开关出两控制线格盏控制7盏灯 还需要一根L到应急灯
然后就是N和PE 连通所有灯具。 接线图.png
回复
bqlxflxf
2011年07月23日 12:23:34
4楼
为什么呢
回复
x_mage
2011年08月14日 08:21:28
5楼

支持这种做法
回复
yinxq
2011年09月14日 11:02:48
6楼

应该是L、N、Pe、2根过桥线、一根控制线
回复
yinxq
2011年09月14日 11:06:34
7楼

这种做法是对的,刚毕业的人画的,害死人,施工员也是个新人,就按图标的放5条线,现在把地线改成控制线,地线也没了。设计院审图的也不负责,拿到钱就万岁。后面问过设计院的,只是想设计成2个单极双控开关控制一路走廊灯。

[ 本帖最后由 yinxq 于 2011-9-14 14:20 编辑 ]
回复
hua-39615
2011年09月14日 12:47:21
8楼
路过,看看,顶一下
回复
之清
2011年09月14日 14:49:25
9楼
下得学学看看,谢谢
回复
aaron_liuy
2011年10月11日 17:15:22
10楼
回复
lllmmmxxx
2011年10月11日 22:47:12
11楼
路过~~
回复

相关推荐