我不久就要调试 线路板废水了废水分油墨、铜系、水洗 以及高COD分别处理。主要用硫化钠、费通试剂处理请问高手 调试中要注意那些问题?
我不久就要调试 线路板废水了
废水分油墨、铜系、水洗 以及高COD分别处理。主要用硫化钠、费通试剂处理
请问高手 调试中要注意那些问题?
2楼
pH 值的控制以及注意观察加药混凝效果。再者,用硫化钠会有臭味,要能忍受,呵呵
回复
3楼
要注意车间的水分流是否分好,油墨废水里不要含铜,否则生物培养不起的!!硫化钠不要加太多,会影响出水的颜色。生化系统要记得每天补充N、P
回复
4楼
注意PH值,废水的分类一定要严格,车间不能错排,建议如有含铜氨络合物的废水单设深度处理池,用亚铁破络
回复
5楼
谢谢大家~!~对于油墨废水的挂膜,我们没有用原水培菌 ,我们用化粪池的外加一些淀粉和葡萄糖,
这样可以挂膜成功吗?
回复
6楼
可以成功,但进原水后还要继续每天加营养,还要注意车间内不能有含金属的废水混进来!!
回复
7楼
现在处理的清洗废水的铜达不了标 (《0.5mg/l)
我们是 加亚硫酸铁 破络 加硫化钠 沉淀
有经验的大虾给点意见!
回复
8楼
COD 大概150以下
铜在 20mg/l ~40mg/l!
一直絮凝的不太好!
很多小的絮凝颗粒!
先调PH到4左右 +亚硫酸铁 破络
然后调PH到9左右 +硫化钠 沉淀
然后+PAC PAM絮凝!
回复
9楼
http://co.163.com/forum/content/1560_397441_1.htm
回复
10楼
谢谢 楼上的! 非常感谢你的关注!
回复
11楼
可以考虑先调PH到9左右 +硫化钠 破络,再加 亚硫酸铁 然后调PH为9左右加 PAM絮凝!
回复