本帖最后由 chenjindeth 于 2013-9-18 20:12 编辑 现接手一线路板厂污水处理及中水回用项目运营(为什么业主要委托运行是因为一直无法达标没有验收),水量约80T/D,主要污染物铜离子,100mg/L左右。看原来的环评报告有一句话“全厂废水回用率为75.9%”,看到这个数字我只想说草泥马,电子行业本来用水要求高,这么高的回用率能做到吗,用RO回用率这么高没多久就会堵,且好不容易处理达标的水这么一回用,金属离子不就浓缩了差不多四倍,一不小心又超标了,另外COD本来处理完也有200左右(纳管COD500左右),这一进回用系统又超标了。这环评是在办化室拍脑袋瞎做的吧!!!
现接手一线路板厂污水处理及中水回用项目运营(为什么业主要委托运行是因为一直无法达标没有验收),水量约80T/D,主要污染物铜离子,100mg/L左右。看原来的环评报告有一句话“全厂废水回用率为75.9%”,看到这个数字我只想说草泥马,电子行业本来用水要求高,这么高的回用率能做到吗,用RO回用率这么高没多久就会堵,且好不容易处理达标的水这么一回用,金属离子不就浓缩了差不多四倍,一不小心又超标了,另外COD本来处理完也有200左右(纳管COD500左右),这一进回用系统又超标了。这环评是在办化室拍脑袋瞎做的吧!!!