本项目为一普通住宅小区,地下1层,地上17层。原场地为可耕地,设计场地标高平均高于现标高约1000。设计桩型为管桩,现有两个施工方案:1、先回填至场地标高再打桩,让后开槽土建施工。2、先打桩,然后开槽土建施工,施工后期场地回填。选用哪种方案较好,请大家各抒己见,谢谢。[ 本帖最后由 forget549 于 2011-7-22 14:37 编辑 ]

本项目为一普通住宅小区,地下1层,地上17层。原场地为可耕地,设计场地标高平均高于现标高约1000。设计桩型为管桩,现有两个施工方案:
1、先回填至场地标高再打桩,让后开槽土建施工。
2、先打桩,然后开槽土建施工,施工后期场地回填。
选用哪种方案较好,请大家各抒己见,谢谢。

[ 本帖最后由 forget549 于 2011-7-22 14:37 编辑 ]
免费打赏
甲方施工员
2011年07月25日 15:11:18
2楼
第二种好 第一种施工完了还得回填
回复
天三
2011年07月27日 10:15:15
3楼
如果现场排水条件较好,地地下水位较低,按方案2施工,比较节约。
回复
现场救火员
2011年07月27日 12:04:19
4楼
从成本上考虑,第二种比较好(当然现场得具备良好的排水条件)
从结构上考虑,第一种比较好,因为地梁以下是基础设施,如果先架空施工完成后回填,则结构受力比较集中,沉降比较明显,且四周回填土的沉降压实效应使地梁有可能不均匀受力,造成基础上部结构受力不均,墙体易裂缝等异常情况。
从使用角度来说,先回填(人工回填最大压实系数不超过85%,后回填会在工程完工1~2年内房屋与四周明天脱节)
回复
wang25173460
2011年07月27日 14:36:59
5楼
 建议第一种方案比较稳妥!