我现在接触的一个项目中,仓库最高为13.6,屋檐最低为10.5米.坡度为3.7%.图纸中设计的是烟感.但是规范中要求烟感的测量高度不能超过12米,我想请问.,1\烟感如何安装?请问如果使其高度不超过12米可以吗?如果是吊装的话,但是所有的烟感不在一个平面上会不会难看?2\是否有其他的合适的火灾探测器?或者安装方案?我是新手,请前辈赐教!不胜感激!
我现在接触的一个项目中,仓库最高为13.6,屋檐最低为10.5米.坡度为3.7%.图纸中设计的是烟感.但是规范中要求烟感的测量高度不能超过12米,
我想请问.,
1\烟感如何安装?请问如果使其高度不超过12米可以吗?如果是吊装的话,但是所有的烟感不在一个平面上会不会难看?
2\是否有其他的合适的火灾探测器?或者安装方案?
我是新手,请前辈赐教!不胜感激!
2楼
仓库是什么性质的,看看能不能用红外探测器
回复
3楼
丙级库房,用于装洗发水等化妆品.我不想改烟感,想省事点能不能在安装上解决,,如果实在不行再改红外探测器.
请问烟感可以用吊装的吗?
回复
4楼
这个问题好像做过,烟感是可能用的
回复
5楼
不能吊装的,还是用红外探测吧
回复
6楼
为什么不能用吊装的?
回复
7楼
烟往高处走,达到一定浓度烟感才报警。吊装会使烟感测量不精确的。
回复
8楼
谢谢,明白了
回复