因为考虑谐波的治理,目前已经很少采用纯电容的无功功率补偿。在补偿回路中往往串接电抗器,但什么6时候采用电抗率为5.67%的电抗器,什么时间采用电抗率为7%的电抗器?

因为考虑谐波的治理,目前已经很少采用纯电容的无功功率补偿。在补偿回路中往往串接电抗器,但什么6时候采用电抗率为5.67%的电抗器,什么时间采用电抗率为7%的电抗器?
iamcmh
2011年07月22日 11:38:59
2楼
并联电容器装置设计规范
串联电抗器电抗率选择,应根据电网条件与电容器参数经相关计算分析确定,电抗率取值范围应符合下列规定:
1 仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%~1.0%。
2 用于抑制谐波时,电抗串应根据并联电容器装置接入电网处的背景谐波含量的测量值选择。当谐波为5次及以上时,电抗率宜取4.5%一5.0%;当谐波为3次及以上时,电抗率宜取12.0%,亦可采用4.5%~5.0%与12.0%两种电抗率混装方式。
回复
扬州华锦电气
2011年07月22日 17:29:31
3楼
请参考说明书
回复
魔术师
2011年07月25日 10:33:43
4楼
谢谢斑竹,我学习学习!
回复
hzdkq
2011年07月26日 10:31:43
5楼
根据谐波含量选择电抗率,在根据电容器容量、电压、电抗率匹配电抗器