金属屋面厚0.45mm是否要加避雷带?
af-cd1
af-cd1 Lv.2
2006年05月31日 16:11:58
来自于防雷减灾
只看楼主

现在一般钢构厂房,是金属屋面,厚通常0.45mm,若是二、三类防雷,按规范规定作为接闪器的金属屋面厚度不应小于0.5mm,那么该类金属屋面还要不要加扁钢避雷带喃?

现在一般钢构厂房,是金属屋面,厚通常0.45mm,若是二、三类防雷,按规范规定作为接闪器的金属屋面厚度不应小于0.5mm,那么该类金属屋面还要不要加扁钢避雷带喃?
免费打赏
zcliang_007
2008年07月19日 14:36:08
12楼
基本赞同10楼说的,但是考虑到此厂房是钢结构的一般厂房,里面如没有易燃、易爆物,那钢结构的屋架应该也是型钢,屋面不能作接闪器,还是可以利用钢屋架作为接闪器(当然,还要看本工程防雷等级是多少,屋架网格是否超标准)。
回复

相关推荐

APP内打开