现在一般钢构厂房,是金属屋面,厚通常0.45mm,若是二、三类防雷,按规范规定作为接闪器的金属屋面厚度不应小于0.5mm,那么该类金属屋面还要不要加扁钢避雷带喃?
现在一般钢构厂房,是金属屋面,厚通常0.45mm,若是二、三类防雷,按规范规定作为接闪器的金属屋面厚度不应小于0.5mm,那么该类金属屋面还要不要加扁钢避雷带喃?
2楼
0.45mm厚的金属屋面不能作为防雷系统的接闪器,我个人认为可以作为接闪器的金属屋面不需要再加避雷带的,否则就是重复,没有必要,不知各位是否认同?
回复
3楼
那么只有0.45mm厚的金属屋面,就要加了?!是不是这个意思?
回复
4楼
关键看屋顶有没有接地,没有接地,再好也没有用,还需要专用的避雷装置.还有房屋的高度等
回复
5楼
没办法,小于0.5的钢屋面不能作为接闪器,只有加避雷带了。
回复
6楼
谢谢加肥猫,我也这样想,设计应该这样做,但甲方感觉有些浪费,实际施工时常常省,估计问题也不是很大,最多就是击穿,如果室内环境是丁类及以下,还会有其他什么问题吗?
回复
7楼
除厚度要求外还有金属屋面板的搭接长度要符合要求才能做接闪器.
回复
8楼
说得很对。
回复
9楼
同意,应加
回复
10楼
首先作为防雷接闪器的金属屋面的厚度不能小于0.5mm,其次金属板之间的搭接长度应该大于100mm,第三,下面不能有易燃物;第四,金属板无绝缘被覆屋。(注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。)只有满足这四条才能用作为接闪器。
回复
11楼
这个问题不好说,按照规范的说法,超过0.5毫米就可以不加,但实际上这个厚度不保证,而且关于下面可燃物的界定也有分歧,所以还是做的好。
回复