一些供配房需要气体灭火的,然后我们排风就要和一般的排风不一样了,那这原理是怎么样的啊。最好有图纸可以看看,望各位大侠帮帮小弟啊
一些供配房需要气体灭火的,然后我们排风就要和一般的排风不一样了,那这原理是怎么样的啊。最好有图纸可以看看,望各位大侠帮帮小弟啊
2楼
主要是因为你有气体灭火的房间,当发生火灾时,气体灭火装置会启动灭火,扑灭之后,房间里充满了灭火气体,人要进去时需要先在室外开启事故排风,把里面的气体排走。。。
回复
3楼
我刚刚做过一个气体灭火的配电房,主要是灭火时,风机需要停止,然后灭火完毕时,风机再打开,进行送排风。气体灭火的房间需要独立的风机进行送排风
回复
4楼
想看图纸。
经常碰到这样的问题,电房供电局做了排风机,消防局又要求做气体灭火。不知大家怎么处理通风与供电局排风机、气体灭火的关系。请教。
回复
5楼
气体灭火的设置具体可以查看防火规范,不知楼上是什么专业的,气体灭火是由给排水专业设置的,给排水专业的做法也不太一样,暖通专业只做灭火后排风。
回复