喷淋管道为何不能焊接
boylarry
boylarry Lv.2
2006年05月31日 15:42:52
只看楼主

我想请教各位,是否有这样的一条规定,喷淋管道为何不能焊接,那为什么呢??

我想请教各位,是否有这样的一条规定,喷淋管道为何不能焊接,
那为什么呢??
免费打赏
saerka_rock
2006年05月31日 15:50:26
2楼
喷淋管道为什么不能焊接?
什么管道不能焊接?
答案是:镀锌钢管不宜焊接
为什么镀锌钢管不能焊接?
答案是:破坏了镀锌层导致腐蚀
喷淋管道一般采用什么管材?
答案是:镀锌钢管
结论:喷淋管道不能焊接。。
回复
hahayou
2006年06月01日 10:25:52
3楼
该说的2楼都说了,关键就是会破坏防腐层,而塑料管又不用焊接,也就剩下镀锌钢管了。所以自动喷淋不能焊接。
回复
xiaofengwork
2006年06月01日 12:20:05
4楼
镀锌钢管如果焊接破坏了镀锌层需要二次镀锌,这只能在工厂内完成,所以一般不能焊
回复
xiaofengwork
2006年06月01日 12:21:12
5楼
还有一点焊接容易产生焊渣,对喷头工作不利,消火栓管道现在一般也采用镀锌管,很多焊接,最近防腐,消防也可以验过的
回复
maozhenjun1121
2006年06月01日 12:27:02
6楼
喷淋管规范规定必须用丝接或卡套、法兰连接,因为焊接有铁楂。堵赛喷头,影响管内水的流动
回复
chlorine
2006年06月01日 22:41:18
7楼
电缆穿线套管如果用钢管的话,也不能焊接,焊接的话接口不会很平整会破坏电缆
回复
liaw
2006年06月02日 09:44:29
8楼


堵塞喷头,影响喷水,灭火

回复
ylw94
2006年06月02日 14:38:35
9楼

有个性!!
回复
robin108
2006年06月02日 15:54:41
10楼
需分清部位,报警阀前,允许用普通镀锌钢管,焊接,但需在报警阀前安装过滤装置。
报警阀后用热镀锌钢管,不许焊接,因为一旦焊接将是致命的,加快管道的腐蚀。并产生铁锈堵塞喷头!
回复
gpechj02
2006年06月02日 20:19:53
11楼
同意10楼的观点
回复