本人最近负责的工程室内采暖管是埋设于地面内!设计管材为pb,但由于价格太高,甲方不同意使用,改用铝塑管,但铜件价格太高!本人决定采用ppr管(金德),请问ppr管埋设于地面内是否可行?管材和地面如何处理?
本人最近负责的工程室内采暖管是埋设于地面内!设计管材为pb,但由于价格太高,甲方不同意使用,改用铝塑管,但铜件价格太高!本人决定采用ppr管(金德),请问ppr管埋设于地面内是否可行?管材和地面如何处理?
2楼
我的所在地是新疆,近年来地热采暖广受欢迎,自治区有一个专门的文件关于地热采暖的设计,正常的采暖水温度为50-60度之间,实际上有很多供热单位直接用80度的热水.在这种情况下,极大缩短管道寿命,这最常用的管材是PEX-C即使在80度允许工作压力为0.70MPa,,PB有0.84MPa,,PPR-C仅有0.32MPa,一般不采用此管.在施工过程中,你可以参见国家标准图集,和<地面辐射供暖技术规程>JGJ 142-2004 J365-2004,
祝你成功!有事可以电话联系:0991-8427475李先生
回复
3楼
室内采暖采用地埋?应该是地沟吧,, 地沟里面采用什么管应该都可以,,至于地埋...我经验欠缺,,没干过那样的活,,,
回复
4楼
铝塑管--铜价?PPR一样要用到铜的接头
我觉得最好别用PPR,他对水温又要求
回复
5楼
不要只顾一时得利益阿!
到时候后悔可就来不及了!
回复
6楼
谢谢各位,本人以说服甲方采用pb
回复
7楼
ppr还需要用铜件吗,我好象没用过啊,室内怎么还埋地,一般都用地沟的,室外的才用埋地的,热水最好用金属管
回复