单品框架,一层,局部二层,位移比超了,用控制一下吗?
fengyouran
fengyouran Lv.3
2011年07月22日 09:23:21
只看楼主

单品框架,一层,局部二层,位移比超了,用控制一下吗? 已经用500*500的柱子了,建筑长56.86m,宽7.4m,局部二层,请问用控制,位移比吗,位移比1.4,1.6

单品框架,一层,局部二层,位移比超了,用控制一下吗? 已经用500*500的柱子了,建筑长56.86m,宽7.4m,局部二层,请问用控制,位移比吗,位移比1.4,1.6
satyrljj
2011年07月22日 09:39:00
2楼
抗震地区,最好不要做成单品框架,建议楼主改一下结构形式。
回复
fengyouran
2011年07月22日 09:51:18
3楼
是小区的附属工程,商业,地方有限,规划是这么规划的,改不了啊
回复
monkat
2011年07月22日 14:27:49
4楼
设缝断开,减小单体长宽比
回复
mgshubin
2011年07月22日 16:06:24
5楼
局部二层很容易超的,不用控制吧,就两层而已!
回复
二锅兄
2011年07月22日 21:10:53
6楼
这种长宽比如此大的结构位移比基本要超的,很难完全满足在1.2以下。你的长度也超出了混凝土结构设伸缩缝的间距,建议设缝,减低长度。然后再提几个建议:
1、该结构不要所有柱子都500*500,而是改成两端的一跨或者两跨做成500*500,中间的做400*400,这样扭转刚度和平动刚度的比值能加大,也就是降低周期比。甚至可以把最边跨的做的更大。
2、局部两层和单层用缝分开,各自建模,避开结构的不规则。
3、结构过长的时候,可以将X方向的偶然偏心改成4%或者更小,因为在很长的结构中因施工等误差导致偶然偏心是不可能达到5%的,这一点在徐有邻的讲课中有特别讲到的。
按以上措施,在正常满足伸缩缝间距(55m)的情况下,位移比基本能控制在1.2以下。
回复
afei-cq
2011年07月25日 10:54:59
7楼
楼上说的很对
回复
qiangqiangqi
2011年07月25日 12:28:16
8楼
看来6楼是个老手,我喜欢
回复
zhboy1985
2011年07月25日 12:41:48
9楼
真是外行看热闹,内行看门道,6楼应该果断是高手哈,工程经验也比较丰富,学习之
回复
结构老卢
2011年07月25日 13:09:34
10楼
可以看看位移比超限的节点是哪个,把这个点超限方向加强一点,柱子做成矩形的,框架梁加强点。
回复
michalcxb
2011年07月26日 01:56:57
11楼
