求教!!
xfcyjh
Lv.2
2006年05月31日 12:14:13
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
现有7台5.5KW电机,2台11KW电机,请问总负荷开关应选多大(选WG型),各分支又应该选多大的.谢谢!!!
现有7台5.5KW电机,2台11KW电机,请问总负荷开关应选多大(选WG型),各分支又应该选多大的.谢谢!!!
免费打赏
sumlee2069
2006年06月01日 07:49:40
2楼
WG为负荷开关,相当于隔离开关,基本不具备保护分断功能,提供保护的为分路断路器,对于你所说的负荷情况,200A就足够了.
回复
xfcyjh
2006年06月01日 11:02:33
3楼
谢谢!
另再请教现有照明负荷500KW(每户按5KW设计,共100户)如何等效为三相负荷,又是多少!