如题,320kW380V异步电机采用软起动,那柜内应配多少A的交流接触器?

如题,320kW380V异步电机采用软起动,那柜内应配多少A的交流接触器?
免费打赏
lingxuct
2011年07月21日 16:56:42
2楼
不要用接触器,用800A或以上框架式断路器。
回复
魔术师
2011年07月22日 11:04:01
3楼
320KW的设备一般不考虑低压配电,按照规范要求,应采用高压供电。
320KW设备软起动电流一般是2500A,对电网的冲击还是蛮大大。
不过如果和设备专业以及业主沟通都没有用的情况,可参考一下选择软起的电气设备:
若是轻载设备,软启动器ATS48C66Q,断路器NS800H,接触器LC1F800,快熔RST1-1000
若是重载设备,软启动器ATS48C79Q。
另外,还要考虑320KW是轴功率还是额定功率,选型稍有差别,上面是按照轴功率来选定的。