关于PE线一定要用BVR线的求助!!!!
wangyuke
wangyuke Lv.12
2011年07月21日 16:13:40
只看楼主

我们常规设计中的末端照明和插座回路的接地线都是采用BVR线,我一个江苏的项目施工单位全部用了BV线,然后我告诉他们不对。施工方要求我们设计院指出哪本规范明确说明接地线移动要用BVR线,我查遍了很多规范都没有明确规定接地线一定要用BVR线,就2003年的电气措施上面第九章指出接地线要采用多芯线,但是措施不是规范,而且是2003年版本的,请高手指教。

我们常规设计中的末端照明和插座回路的接地线都是采用BVR线,我一个江苏的项目施工单位全部用了BV线,然后我告诉他们不对。施工方要求我们设计院指出哪本规范明确说明接地线移动要用BVR线,我查遍了很多规范都没有明确规定接地线一定要用BVR线,就2003年的电气措施上面第九章指出接地线要采用多芯线,但是措施不是规范,而且是2003年版本的,请高手指教。
muyuyao
2011年07月23日 15:48:37
12楼
没听说PE线一定要用BVR的!!!

除了局部等电位联接线要求用BVR之外,我见过的数百份电气图,从总等电位联结线、辅助等电位联结线、配电箱间主接地干线到灯回路地线、插座回路地线等等,用的都是BV!!!
回复
蛋腚
2011年07月24日 08:08:55
13楼
没听说PE线一定要用BVR的!!!
回复
yzsldj123
2011年07月24日 08:59:38
14楼
浙江的设计院都用BVR
回复
wangchenghui04
2011年07月24日 14:40:27
15楼
没听说PE线一定要用BVR的!!
回复
zzh904876928
2011年07月24日 15:52:34
16楼
没这个强制要求。
回复
jack126
2011年07月25日 16:44:09
17楼
我们一般也用BVR
回复
jxlflfl
2011年07月25日 22:17:23
18楼
我们一直都是用的BVR线 我认为多股线不容易断
回复
zfhwlr
2011年07月26日 10:35:22
19楼
我一直用bv 3x4
回复
dgbyls
2011年07月26日 10:51:32
20楼
多股线不会全断,作为PE线更安全点
回复
jiangbo88
2011年07月27日 14:55:23
21楼
真的没听说过,也就是在移动的电动器具上使用多股线(BVR),插座一直就是使用BV线。
回复

相关推荐