电气专业负责人要求住宅单元总配电盘功率因数标注为0.9 !!!!!说是节能要求,谁听说过?
电气专业负责人要求住宅单元总配电盘功率因数标注为0.9 !!!!!
说是节能要求,谁听说过?
2楼
低压补偿不是在变压器低压侧集中设置并联电容器吗?
住宅每单元的功率因数都是0.9了,还要在变压器低压侧集中补偿吗?
回复
3楼
计算按0.85比较合适,取0.9有点高了
回复
4楼
现在电器设备要求功率因数标注为0.9,所以标0.9是正确的
回复
5楼
住户里面有空调等设备功率因数能达到0.85吗?是不是要就地补偿啊?
住宅每单元的功率因数都是0.85了,还要在变压器低压侧集中补偿吗?
回复
6楼
不知道这是什么地方或者什么文件的要求?
回复
7楼
不为过啊
回复
8楼
JGJ/T 16-92
3.5.2条要求低压供电的。。。。。功率因数为0.85以上。
如果单体设计图纸:每单元的功率因数都是0.85了,还要在小区变压器低压侧集中补偿吗?
回复
9楼
回复
10楼
标0.8为何不能通过?
回复
11楼
我的办公室空调:
长虹,单相
输入功率1900W,额定电流9A;最大输入功率2700W,电流13A;(数据抄自铭牌)
自己算功率因数去吧。
ps:空气开关用的是DZ47 D16A。有的人一匹空调还偏要D20A的开关。
回复